施工指南:
一:安装前检查
1:拖线板、电线、插头、插座是否完好,热容器具是否松动或损坏,专用减管是否完好。
2:管材、管件是否同一品牌。
二:正规厂家生产的热熔机器一般有红绿指示灯,红灯代表加温,绿灯代表恒温,第一次达绿灯时不可使用,必须第二次达绿灯时方可使用,热熔时温度在 260℃—280℃ 。低于或高于该温度,都会造成连接处不能完全熔合,留下渗水隐患。
三:对每根管材的两端在施工前应检查是否损伤,以防止运输过程中对管材产生的损害,如有损害或不确定,管安装时,端口应减去4-5cm,并不可用锤子或重物敲击水管,以预防管道爆管,相对提高使用寿命。
四:切割管材必须使端面垂直于管轴线,管材切割应使用专用管子剪。
五:加热时:无旋转地把管端导入加热模头套内,插入到所标识的深度,同时,无旋转地把管件推到加热模头上,达到规定标志处。加热时间应按下图表格说明书中执行。
六:达到加热时间后,立即把管材管件从加热模具上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到已热熔的深度,使接头处形成均匀凸缘,并要控制插进去后的反弹。
七:在上表规定的加工时间内,刚熔接好的接头还可校正,可少量旋转,但过了加工时间,严禁强行校正。注意:接好的管材和管件不可有倾斜现象,要做到基本横平竖直,避免在安装龙头时角度不对,不能正常安装。
八:在上表规定的冷却时间内,严禁让刚加工好的接头处承受外力。
二安装注意事项:
1:当使用带金属螺纹的PP-R管件时,白色的生料带必须牢固密封,以避免从螺纹处漏水。
2:过度拧紧带金属螺纹的PP-R管件时,可能会出现拧裂管件而导致漏水,应注意用力适度。
3:安装墙顶、墙槽、地面管道注意事项如下:
安装墙顶管道 1:冷水管管卡间距常规为50±5cm,热水管管卡间距为35±5cm,如管卡不到位,会导致水管抖动,产生噪音。
2: 水管走向应横平竖直(在开槽为横平竖直的前提下)避免硬拉或扭曲水管,造成出水口与墙面不平行,影响美观及混合龙头的安装。
3:如遇到两根水管平行走,两根水管间距最好为10±15cm,否则水管太近,在不透风的情况下,产生冷凝水。导致墙面霉。
安装墙槽管道 1:施工方(装修公司)应该按照标准开槽,否则会响水管出水口的正确定位,导致龙头或三角阀安装困难。
2:水管间距3-5cm。
安装地面管道 1:管道横平竖直,出水口与墙面垂直。
2:管道安装结束后,要注意成品保护,在地上走的水管要用水泥、黄沙敷平,并避开直接脚踩或重压。
4:管材与配件在没有任何保护的情况下直接暴露于阳光直射或紫外线辐射下,会破换聚丙烯分子结构,缩短使用寿命,因此必须在管道外面套上一种抗紫外线泡沫软管(促成保温套)。 |
|