     首先第一点要求基层要平整。
  一般不能直接在铡筋混凝土、粘土多空砖或混凝土小型空心砌块墒面卜肖接涂抹粘结胺浆。铺贴EPS外墙保温板,应当先抹1:3水泥砂浆找平层,岩棉板且找平层的平整度币口每层垂直度允许偏差均应控制往4 mm内。
      然后就是基层与胶粘剂的强度必须检验。
  保温系统施工前,岩棉板(包括防水岩棉板和防火岩棉板等等)应按《外墒外保温工程技术规范》(JGJ144—2004)附录B的规定作基层与胶粘剂的拉伸粘结强度检验,粘结强瞍不应低于0.3 MPa,并且粘结界面脱开面积不应大于50%。
  现场检验方法:将墙面婀中性洗涤剂冲洗干净,晾干后备用。制备粘结胶浆,将粘结胶浆抹到75 mm*75 mm*50mm的EPS外墙保温扳上,厚肢为10ilm,然后将EPS外墙保温饭粘贴到备用墙面上,养护3d后用手推拉整块EPS外墙保温板,若EPS外墙保温板破坏,则表明该粘结胶浆适合该墙面,否则,不适合。
干粉型的粘结胶浆应随伴随用。
  应将粉料分批倒入干净的容器内,倒入适量净水,用手提式电动低速搅拌器搅拌成糊状胶浆,胶浆放置5min后再搅拌均匀, 岩棉板使其具有适宜的粘稠度,以达到理想的施工性能;胶浆的固化时间约6 h,可操作时间一般为2 h,夏天高温季节应随拌随用,以确保胶浆的粘绪眭能。
尽量避免不利气候的影响。
  外墙外保温施工期间及完工24 h内,环境温度不宜低于5℃;夏季应避免施工面直接暴晒,必要时应搭设遮阳网遮阳;5级以上大风及雨天不得施工。